消防报警系统卸水不报警请教各位大虾!!!急急急

发布于:2005-04-02 21:18:02 来自:施工技术/给排水工程施工 6 1642 [复制转发]
消防报警系统卸水不报警请教各位帮我估计估计是怎么回事

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 01102005
    01102005 沙发
    也有可能你太心急
    一般湿式报警阀与延时器一起用,
    没有等到水把延时器充满 就关掉试验阀门
    2005-04-06 18:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangganghand
    wangganghand 板凳
    看一下水泵的过滤器
    2005-04-03 16:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • lldang
    lldang 地板
    楼上分析的很有道理,现在湿式很常用。堵的原因很大,我们以前有个不响就是堵了,另外可以叫上湿式报警阀厂家的过来看看,本来验收他们就要配合的。
    2005-04-03 13:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    大家可能对水力警铃的理解有误,水力警铃主要用于湿式喷水灭火系统,当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。水力警铃不得由电动报警装置取代。
    不响的原因可能是水的流速太小或警铃叶片损坏。
    2005-04-03 12:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • heijindishi
    水力警铃上有个卸水装置,如果它卸水,而水力警铃不响,可能警铃接法错误或它出毛病了,如果它在响,而消控中心没有收到信号,一般来说有两路信号过去的,一路是水力警铃上面的那个压力转换装置输出的信号,还有一个是水流指示器上输出的信号,按理说两路信号随便一路过去,消控中心都会报警,除非那玩意而设置错了,让弱电的好好调试调试
    2005-04-03 10:23:03

    回复 举报