土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教24KV和35KV的相间距及相对地距离是多少,
不好意思,没干过10KV以上的,特向大家请教,

全部回答(15 )

  • sangewain
    qj8517 发表于 2008-11-27 19:18 前面有21个人看过本帖,不会都不懂吧。对于户内交流高压开关及开关柜:国标及江苏省标规定24KV相间空气净 …35KV(对应前面称24KV应称40.5KV)相间空气净距离及相对地空气净距离应不小于300mm我在一个地方看到35KV的套了热缩后,空气净距离只有240MM,请问要套多厚的热缩才可以。
    2014-07-15 09:29:15 来自 PC 评论 举报
  • panhuling
    学习了
    2011-09-28 15:13:28 来自 PC 评论 举报
  • hgy_811
    如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
    接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
    2011-08-04 13:03:04 来自 PC 评论 举报
  • xianliangli
    24kV 空气绝缘间隙180mm;

    35KV空气绝缘间隙300mm;

    爬电距离I级无悔地区为:有机绝缘不小于20mm/kV;纯磁不小于18mm/KV;
    2009-01-09 16:46:09 来自 PC 评论 举报
  • whb9501
    不好意思,看到了,刚才看错了
    2009-01-09 11:46:09 来自 PC 评论 举报