sangewain
qj8517 发表于 2008-11-27 19:18 前面有21个人看过本帖,不会都不懂吧。对于户内交流高压开关及开关柜:国标及江苏省标规定24KV相间空气净 …35KV(对应前面称24KV应称40.5KV)相间空气净距离及相对地空气净距离应不小于300mm我在一个地方看到35KV的套了热缩后,空气净距离只有240MM,请问要套多厚的热缩才可以。
2014-07-15 09:29:15
来自 PC
评论
举报
panhuling
学习了
2011-09-28 15:13:28
来自 PC
评论
举报
hgy_811
如题:10KV 海拔4300米 相间距 相对地 距离应该是多少?
接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
2011-08-04 13:03:04
来自 PC
评论
举报
xianliangli
24kV 空气绝缘间隙180mm;
35KV空气绝缘间隙300mm;
爬电距离I级无悔地区为:有机绝缘不小于20mm/kV;纯磁不小于18mm/KV;
2009-01-09 16:46:09
来自 PC
评论
举报
whb9501
不好意思,看到了,刚才看错了
2009-01-09 11:46:09
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(15条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
hazxt
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
125
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.92 万条内容 · 411 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
接了个 西藏的项目。。。10KV 的 固定柜,隔离开关为GN30,相间距 应该定多大的? 275 ? 300?
35KV空气绝缘间隙300mm;
爬电距离I级无悔地区为:有机绝缘不小于20mm/kV;纯磁不小于18mm/KV;