土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!向专家高手请教 制冷机组开机的顺序错了会怎样 

急!向专家高手请教 制冷机组开机的顺序错了会怎样 

发布于:2005-04-02 12:19:02 来自:暖通空调/制冷技术 107 10248 [复制转发]
急急急急!请教专家高手:制冷机组开机的顺序:先开冷却塔风机→开冷却泵→开冷冻泵→制冷机组 是这样一个顺序吗?不按这个顺序开机会造成什么后果?说的具体一点,要详细呀 本人不是暖通专业!谢谢了!!!

全部回复(107)

只看楼主 我来说两句
  • compmen
    compmen 沙发
    我KAO !!!!

    2005年4月的帖子!!!!!

    05年我的初恋啊 !!!!!!!!!!!!!!

    跟前辈学习学习!!!!!
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-06-27 22:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • wuzhifeng888
    wuzhifeng888 板凳
    书上写的是 先开冷却塔 再开冷却泵 再开冷冻泵 再开机组
    2008-06-27 21:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • chenjianping_518
    我认为 比较合理的顺序是

    冷冻水--冷却水---冷却水塔-----冷冻机组

    关机顺序 冷冻机组-----过10分钟后-----冷却(冻)水--冷却水塔
    *********************************************

    有一点我想请教,在突然停电的情况下,需要马上开机如何处理?

    开机顺序我想应该也是 冷冻水--冷却水---冷却水塔-----冷冻机组

    但是腔内已经存在了冷冻水和冷却水 是否可以直接开冷冻机组,然后马上开启冷冻水和冷却水呢?

    还有突然的停机,是否会对冷冻机组造成损坏?
    2007-07-05 09:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • bigoilerwq
    bigoilerwq 4楼
    我们楼里的空调机组靠手动启动,冷却泵和冷冻泵的开启顺序没有太严格的顺序,都启动运行平稳后再启动机组(任何一台泵不启动冷水机组都无法启动),然后根据具体的冷凝温度开启冷却塔的风机,如果值班人员忘记开冷却塔的风机,机组会因为冷凝压力高自动停机。大侠说的机毁组亡太夸张了
    2006-12-21 21:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • cy7873
    cy7873 5楼
    人家是问错了会怎么样,你们就都说自动程序高,连锁保护.
    2006-12-15 20:46:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(107条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.38 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急:种子库的制冷

现在我要做一个种子库可行性研究,是个地下的建筑面积约为500平方米,因为平时我只做暖气,对制冷没有一点概念,现在想请教一下各位,应该怎么做,要求的温度是-4至-40度,对方说要用气冷,我也不太明白,据他说是很简单的,我的QQ号是2448453,如果想当老师就加我。谢谢。急

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10