关于非消防电源强切的问题

发布于:2008-11-24 10:16:24 来自:电气工程/防雷减灾 10 25950 [复制转发]
根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源
现在大多物业都是分区分层的设置。
问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 印度
    印度 沙发
    要是在配电房能分层分区切断,也可以。
    不就是线的两端等效么?
    2011-11-25 14:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    我一般考虑所有空调负荷在火灾时都切除电源,其余非消防负荷按楼层切除
    2011-11-25 10:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • hnjzsd0016
    hnjzsd0016 地板

    这样的话那变压器负荷岂不是增加很大?就以30层住宅为例,通常如果在总配电箱处强切的话,消防负荷一般都小于强切的非消防电负荷,这样消防负荷可以不计,但如果按分层强切,那么是火灾时只强切起火层及其上下相邻层共三层,那么火灾时未强切的非火灾负荷会大于消防负荷,就得以民规3.5.3条“当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算”那就是消防计算负荷+共27层(除强切的三层外)住宅的计算负荷。那变压器容量增加的就不是一点点了。
    还请高手们解疑
    2011-11-24 11:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • zfmld1
    zfmld1 4楼
    同意4楼、6楼的说法,以免停电面积过大,容易引起更大恐慌和其他安全事故
    2008-12-08 22:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    首先,强电设计应按防火分区进行配电设计,再来实现分区切非消防电。。。
    2008-12-08 07:48:08

    回复 举报
    赞同0