一直对基础接地电阻计算不太明白,刚从网易上下了基础接地体的接地电阻计算软件,对里面的一些东西不太明白!!!见附图:接地体(圆柱型混凝土内钢筋体)的直径到底指的是什么?是条型基础内所有钢筋的直径和?还是钢筋扎成了笼子直径?请指教!!还有这个软件计算的电阻感觉偏小,书上的计算公式是R=0.2ρ/V的根号3次方!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句不就是线的两端等效么?
回复 举报
回复 举报
这样的话那变压器负荷岂不是增加很大?就以30层住宅为例,通常如果在总配电箱处强切的话,消防负荷一般都小于强切的非消防电负荷,这样消防负荷可以不计,但如果按分层强切,那么是火灾时只强切起火层及其上下相邻层共三层,那么火灾时未强切的非火灾负荷会大于消防负荷,就得以民规3.5.3条“当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算”那就是消防计算负荷+共27层(除强切的三层外)住宅的计算负荷。那变压器容量增加的就不是一点点了。