我这有一台900KVAR,10KV的集中补偿电容,工作电流只有22A,这是怎么回事?另我配25A的RN-10的熔断器每过一段时间就会烧一些?请帮忙分析原因?谢谢各位

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 中国西电
    中国西电 沙发
    25A的太小了,应配35A的RN-10P的熔断器
    2005-04-15 15:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • 中国西电
    中国西电 板凳
    单台电容器容量?电容器的额定电压?有无串联电抗器?
    2005-04-15 10:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 地板
    楼主的问题是单台容量为900kvar的电容器,还是总容量为900kvar的电容器组?
    2005-04-07 18:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • gdjsjsdjl
    gdjsjsdjl 4楼
    =900/(1.732X10)=52A,当然也符合欧姆定律I=u/Xc,一般说,功率因数低时,电压也低,所以电流小。25A熔丝会断,说明电流超过25A(有时电流表读数因其他原因不准)。也有可能是自动控制,没有把900KVAR全部投入,这样电流也小。

    2005-04-07 11:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • chen-w1977
    chen-w1977 5楼
    电容不是纯电阻,在投入的瞬间电流不是计算的额定电流(应几倍于额定电流),但正常运行后电流很小。也赞成楼上所说,此电容带自动投入装置,并未完全投入900kvar。