新版民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)第9.4.2条的条文解释中,“8部电梯同时使用系数是0.56”。
全国民用建筑工程设计技术措施(电气2003)中2.5.2表2中,“电梯需要系数0.18-0.22”。
国标GB50055-93第3.3.5条的条文解释中,“6台电梯同时使用系数为0.72”。
在利用需要系数法做负荷计算时,如果1台变压器带42部电梯(每部10KW)及其它负荷,在求变压器容量时,42部电梯的需要系数或是同时使用系数取多少?
引申问题:
1、三本规范中的,同时使用系数、需用系数,意思是否一致?
按教材中所列,同时使用系数:指不同设备的共同使用系数,用在配电干线的负荷计算中。需用系数:指同种设备的共同使用系数,用在用电组的负荷计算中。
2、仅为42部电梯(每部10KW)供电,选择带变压器容量是多少?
①如果需要系数取0.5,功率因数取0.9,42*10*0.5/0.9=233KVA,故选择250KVA或315KVA变压器
②如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,42*10*0.22/0.9=103KVA,故选择150KVA或200KVA变压器
③如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,同时使用系数取0.7,42*10*0.22*0.7/0.9=71KVA,故选择100KVA或150KVA变压器
哪个做法对?
2、如果42部电梯分别处在21个点式楼中,每楼2部电梯,系数该如何选取?如果42部电梯分别处在15个板式楼中,共42个单元,每单元1部电梯,系数该如何选取?

[ 本帖最后由 wuzzzhui1980 于 2008-11-19 10:03 编辑 ]

全部回复(49)

只看楼主 我来说两句
  • m_fly800
    m_fly800 沙发
    这两个东西都搞的头大。。。。。。各个规程不一样。。。。不同负荷又不一样。。各省情况又不一样
    国家养那么多专家也不把这问题搞简单点。。。。搞的这么复杂干嘛。。。。不是每个人都跟专家样的。。。照顾下我们这些凡人吧。。
    2010-05-23 10:33:23

    回复 举报
    赞同1
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    这个问题也困扰我这么多年,理不清剪还乱,需要系数,同时系数手册都有讲,但具体取多少就看自己经验了吧。
    2017-10-09 09:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • hfclm
    hfclm 地板
    bhlr520 发表于 2014-3-25 11:02 6年的帖子了,还是没有答案,在百度中也没有搜到。看了高手们的解答,个人认为,需用系数和同时系数还是需要 …建议:1.仅有42部电梯,无其他用电设备组,同时系数取1;需要系数按行业规范标准和负荷分配情况适当选 取(如今规范、标准等太多,数据时有冲突),电梯分配的分散可比表值适当取大,较为集中取表值较大值,非常集中取表值区间中间值。 2.有多个用电设备组按负荷大小情况,同时系数依据配三适当选取,负荷越大或设备台数越多,取值越小;
    2017-03-03 22:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • sukura916
    sukura916 4楼
    不知道新的配4手册有没有更新这方面的问题呢
    2017-03-02 09:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    谢谢楼主分享!
    2017-03-02 09:16:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(49条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.55 万条内容 · 1648 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓄电池放电器

近期想做一下直流屏电池的放电实验,想买个电池放电仪,什么牌子的放电仪比较好? 用过的说一下,谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10