土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 基础框架监理实施细则

基础框架监理实施细则

发布于:2005-03-31 11:11:31 来自:施工技术/工程监理 9 3653 [复制转发]


一、 编制依据:
1、 焦炭框架内控文件。
2、 钢筋砼质量验收规范(GB50204-2002)。
3、 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)。
4、 建筑施工手册。
5、 监理规划
二、 施工方案及技术措施:
主要顺序:测量放线→+9.980层框架柱钢筋、模板、砼→+9.980层梁、板模板、钢筋、砼→16.30层柱钢筋、模板、砼→16.30层梁板模板、钢筋、砼。
(一)框架柱的施工:
1、钢筋工程:
钢筋制作:柱子的立筋按设计标高下料。第一层的下料长度为12000mm,第二层为3640mm。钢筋的弯折处,弯弧内直径不小于5倍钢筋直径,箍筋作135。弯钩,箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径10倍,弯弧直径不小于主筋直径。由于箍筋直径为φ12成材长度为9M,剩余的短料很多,按钢筋损耗量4.5%提料还差很多,估计损耗在10%。
钢筋的连接:按设计要求,柱、梁立筋接长时,应采用机械连接或焊接。柱立筋间距离很近,机械连接没有位置,并且电渣压力焊达不到要求,设计要求采用坡口焊,具体焊接要求见《坡口焊接技术措施》。柱子钢筋焊接,采用二个作业班组,每个作业班组8人,焊接时由于一根钢筋长12米,重量约为120㎏,故采用25T吊车配合。
钢筋的安装:脚手架钢管按步距1.0M搭设,柱子灯笼架搭设至+12.80M处(柱子处钢筋绑扎完,砼浇注完后拆除),然后在+11.60M处搭设钢管箍,大小同柱钢筋尺寸,钢管箍吊线校正后柱子立筋按间距绑扎在钢管箍上。在立好的柱子钢筋上,用粉笔划出箍筋间距。由上往下用20#扎丝采用缠扣绑扎,箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。
钢筋保护层垫块:应绑在柱立筋外皮上,间距1000mm。
预埋铁件的安装:钢筋绑扎完后按施工图的要求埋设预埋铁件,预埋铁件的位置要准确。绑扎要牢固,可点焊在箍筋上,但不能点焊在立筋上。施工人员要复核它的轴线和标高,以及预埋铁件的数量。当预埋铁件安装完后,进行“三检”检查无误通知业主、质检、监理对柱钢筋和铁件的安装进行确认,待确认通过后,才进行柱模板的安装工作。

2、模板工程:柱子模板的安装应根据柱截面尺寸的大小采用600×1500㎜和100×600㎜,300×1500㎜,200×1500㎜,100×1200㎜等进行组装。钢模板的板面应平整,不得有凹凸不平的现象,钢模板的接缝应采用柔软的粘胶带填充,以避免出现砼漏浆现象。柱子周边采用对拉片和对拉螺杆,间距600㎜,然后用12#槽钢作柱箍,间距400㎜一道,模板加固。
柱子模板每边在3M和6M处预留200×600的观察孔,作为浇砼观察用。当砼浇到3M或6M时木工再把模板支上。
所有模板的加强钢管都与架子相连,使之形成一个整体。
3、砼工程:
①砼采用C40细石砼,由中心搅拌站搅拌,严格控制水灰比和坍落度。装料顺序:先倒石子,再装水泥,最后倒砂子,搅拌最短时间不少于2分钟。
②砼运输:采用2台砼输送罐车运输,然后用砼输送泵或25T吊车送到柱子漏斗内,然后用4根φ200㎜,3M长串筒把砼送到浇筑点。
③砼振捣:浇筑前底部填5-10㎝厚与砼配合比相同的减半石子砼,柱砼应分层振捣,每层厚度小于50cm。振动棒不得触动钢筋和预埋件。砼振捣是浇灌砼的重点也是难点。由于柱钢筋很密,如果侧面开孔振动棒也放不进去,柱子里人又下不去,因此每根柱子采用4台12M长的振动棒振捣。由专人负责从观察孔中了解下料厚度和振捣点,观察是否振捣密实,通知上面棒手该振捣什么地点,同时在下面设置1人随时敲打模板,以防振捣不到位。
柱子砼一次浇筑完到+8.13M处。
④砼养护:由于浇筑砼时,已进入冬季施工,必定在负温中施工。砼浇完后,采用蓄热保温法:立即用毛毡子和塑料布把柱子保温(按冬季施工处理),由内到外具体作法:一层塑料布、两层毡子、两层塑料布。每一层均用12#铁丝捆绑。
(二)梁板工程:
1、模板工程:由于16.30M层砼方量很大(约750M3),荷载也很大,考虑到9.980米层 板无法承受上部荷载,因此,搭设第一层架子时应考虑到16.30M层所有荷载,通过9.980米层的脚手架传递到基础上。待16.30M层砼达到设计强度后,第一层的架子才能拆除。根据现场实际情况,9.980米层架子搭设全部采用脚手架钢管(φ48×3.5㎜),16.30M层采用I32和脚手架钢管搭设。
梁底模和侧模采用定型组合钢模,再配55㎜厚木板。所有梁侧模采用对拉片加固,对拉片在水平方向间距为600㎜,在竖直方向间距为300㎜。对拉片具体作法如下所示:
+16.30M层由于板厚和梁高一样,因此侧模只考虑四周用钢管加固,远远不足,故在AB轴方向设置对拉螺杆,对拉螺杆间距为600mm,拉杆用φ14钢筋。
在搭设框架梁底板架子时,按要求1‰-3‰ 起拱。
+16.30M层板上预留4个φ6200孔,用150×1500㎜,1500×1200㎜,1500×900㎜支设,然后用φ28螺纹钢筋弯成圆弧,绑扎,校正后接头焊牢。
(三)、套管和螺栓安装:
+9.980M层

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • hyjwb
    hyjwb 沙发
    根本不是监理细则,监理与施工都没分清
    2006-11-23 17:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • wfloxey
    wfloxey 板凳
    15CM的钢筋头就换一包不错的烟,]
    真值钱

    想亲自看完整个工程的施工过程
    可惜 没那时间
    2006-07-12 09:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • 喻栋
    喻栋 地板
    2006-07-04 17:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • 肖德峰
    肖德峰 4楼


    40的钢筋没见过,32的见过,15CM的钢筋头就换一包不错的烟,你想想一根12M长的40MM钢筋的重量了,估计电渣压力焊光人是竖不起来的,还有就是安全上你敢保证,万一出了问题把人砸伤了你施工队赔的就更多 !!!
    2006-06-04 09:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • xh_rz
    xh_rz 5楼
    呵呵 应该是逼出来的。
    2006-06-04 01:37:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.71 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈监理行业职业道德问题!

现在听了很多事情!都是关于监理行业吃、喝、卡、拿、要!我想听听大家的意见,监理怎么发展才是工程需要!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10