暖通制冷设备选型
\
哥哥、姐姐,组合式空调器中的加湿量如何计算呀?
哥哥、姐姐,组合式空调器中的加湿量如何计算呀?
组合式空调器中的加湿量如何计算呀?我是新手,请多关照!1!
发布于
2005-03-31 10:32:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
zhy404082
洁净空调也是这样吗,有计算软件吗
2009-02-02 16:11:02
来自 PC
评论
举报
clc_1978
5楼正解,其实每个人都是慢慢成长的。
2008-12-20 22:07:20
来自 PC
评论
举报
heguancheng
计算软件请发gchhall@sina.com
焓差法测 机房空调加湿量 有人指点一下嘛?
我是做制冷检测的,对试验室软件的算法有点不明白
2008-12-17 10:34:17
来自 PC
评论
举报
xszyh-2008
谁不是从菜鸟走过来的! 严禁在公共场合用带刺言语打击\讽刺年轻人的上进心 应该肯定他们的精神 然后实际帮助他们!
大家都是抱着学习的态度来这里的,做人要厚道!:victory:
2008-08-13 18:33:13
来自 PC
评论
举报
fannice520
计算误区
含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差
2007-03-14 11:53:14
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(38条)
相关推荐
luzhaowei319
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备选型
返回版块
2.61 万条内容 · 233 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(38 )
