土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁施工的兄弟来支支招

桥梁施工的兄弟来支支招

发布于:2005-03-30 23:42:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 4 2705 [复制转发]
小弟我是今年刚到工地开始实习的应届毕业生,在施工时遇到一问题,请教各位大虾:水下砼浇筑为什么有时候在导管里下不去,有什么方法可以解决吗?谢谢。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • liusl5710
    liusl5710 沙发

    因为水压的反作用
    2006-04-22 20:21:22

    回复 举报
    赞同0
  • jijiefeng00_2000
    我什么只有水下砼才会不通啊?
    2006-04-19 17:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzpsl
    zhangzpsl 地板
    一般有以下几点原因:砼停顿时间太长;导管埋深太大;砼和易性不好等等。如果堵的不是很厉害,用粗一点的长钢筋捅捅,或者把导管上下颠一颠。虽然很简单,单比较适用,俺原来处理过。
    2006-04-19 09:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • 一世平淡
    混凝土在导管里下不去,原因很多!!能不能说个具体原因?
    2005-03-31 17:55:31