在砖混结构和框架结构的构造柱箍筋弯钩平直段长度规范上是如何确定的?请详解一下出处

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    规范也找到了,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)
    第5.3.1-5.3.2条说了。
    2008-11-18 12:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    大概翻一下规范没找着具体条文,在陈青来教授著《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》p83图2-5-7梁柱剪力墙箍筋和拉筋弯钩构造 注中说明:当构件为非抗震时,ln不应小于5d(ln为箍筋和拉筋弯钩的平直段长度)。