变压器
14.14 万条内容 · 431 人订阅
阅读下一篇
我的用电设备是总功率为795KW用多大的变压器,用1000的变压器够吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sensenmama
沙发
我在另一个计量论坛也提出相同的问题,版主回答我“400KVA变压器6KV高压电表应配40/5A的互感器”看样子应该有40/5的电流互感器,我单位是高压计量。谢谢!你的公式让我明白为什么是480倍了。电压倍率60,电流倍率8,所以......
2008-11-12 21:05:12
赞同0
-
lingxuct
板凳
楼上是没有见过6KV的电流互感器,“在互感器中多绕一圈”神仙也难做。
2008-11-12 07:15:12
赞同0
加载更多回复 举报
“高压互感器倍率是480倍”,6000/100=60,480/60=8,8X5=40A
会不会搞错,电流互感器没有40/5的吧?