十一层的住宅框剪结构,由于柱截面有550*550,500*500等比较大的,而梁的截面选取200宽,梁贴柱皮布置,这样不满足1/4的偏心距,请问各位前辈,是水平加腋好呢,还是加大梁宽成为宽扁梁好,如果加大梁宽,是不是只在不满足处加大,

全部回答(5 )

  • linnetn
    superstar2202
    四楼同志:你好,,
    你那里有没有加水平腋节点详图,
    腋节点如何配筋?

    2007-09-19 16:42:19 来自 PC 评论 举报
  • 789163263
    又学了一招
    2006-12-08 12:22:08 来自 PC 评论 举报
  • superstar2202
    建议水平加腋,我们通常都是这么做的。而且高规上也有具体的构造措施。
    2005-04-03 10:46:03 来自 PC 评论 举报
  • xxy_hn
    水平加腋较好,宽扁梁的节点抗震性能不好,同时比较浪费.
    2005-04-01 13:23:01 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    水平加腋较好,因宽扁梁的节点抗震性能不好。
    2005-03-30 07:04:30 来自 PC 评论 举报