土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 冷却塔补水量怎估计?

冷却塔补水量怎估计?

发布于:2008-11-10 20:52:10 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
想评估一天冷却塔补水量,粗略就行,800rt天补水多少呢?暂还不想装水表衡量,有没有其他的理论公式之类的,看规范为水流量的1/100,好象不可能吧,象良机800rt那补水不得6T/H.吓人哦!
大家有好办法没,介绍介绍,在下不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sea.king
    sea.king 沙发
    冷却塔的水量损失包括三部分:蒸发、风吹、排污,即

    Qm=Qe+Qw+Qb

    式中:
    这里有篇文章
    http://www.crwiki.com/?p=757
    2009-05-26 15:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • lhj0110
    lhj0110 板凳
    补水量跟温差也有关系,温差越大,需要的补水量也相应要加大。
    2009-04-15 11:54:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3742 条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:哪位专家能帮我分析一下水源热泵蒸发器冻坏原因

据值班人员介绍,首先听到放炮声音,发现机组电缆烧断,后查,蒸发器结冰冻坏,机组控制器损坏,我想明白,电缆烧断、蒸发器冻坏、控制器损坏,这三者的前因后果,这里先谢谢各位了。

回帖成功