土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:控制压机加热带的逻辑
目前我要设计的分体冷水机组在冬天室外温度可能到达零下20度
需要安装曲轴箱加热带
请问一下一般装多大(W)的,曲轴箱加热带的工作逻辑是怎样的?
我看志高空调那些室外机是板子给压机输出同时接一个开关,即压机工作时候加热带断开,压机断开时候压机工作
但我认为这样不大合适
要是压机高温跳了,或是夏天温度较高,当压机不工作时候加热带还在加热
岂不是矛盾吗??

全部回答(4 )

  • indiasun
    我个人认为还是开机前加热更科学些。如果你长时间不开机,又何必为了以后可以开机而进行加热?而且环境温度低只是让制冷剂更容易迁移罢了,时间的长短才是迁移量多少的主要因素。
    2008-11-12 11:51:12 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    谢谢楼上这位大侠
    也有做程序控制的,要复杂一些
    另加一块板子
    如果环温低于4度加热带就持续工作
    不管压机启停
    真不知道哪种控制加热带的方法更科学
    2008-11-10 17:07:10 来自 PC 评论 举报
  • indiasun
    老实说,我觉得你的想法并不正确。
    曲轴箱加热带也叫油加热带,是用来保持压缩机油箱的温度高于系统内的温度,防止停机时制冷剂迁移的。它的工作是在压缩机停机后,保持其在通电状态,并在开机前12小时进行加热(这个要靠机组的程序设计进行动作),将迁移进压缩机的制冷剂液体蒸发,令油的浓度增加,防止轴承因为制冷剂稀释了油而增大磨损,以此保证压缩机有更长的寿命。
    所以志高的做法是有道理的,你找一本压缩机样本来看看就明白了。
    2008-11-10 11:05:10 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    怎么没人理我啊
    你们是如何设计的呢
    2008-11-06 16:21:06 来自 PC 评论 举报