为什么用天正软件的照度计算出来的照度值校验与功率密度值相差那么大?
例如 房间的照度要求值是500lx 照度值校验是 515lx 功率密度只有9.62 折算功率密度是9.33,
而规范 照度值500lx值对应的功率密度值差不多是15w/m2,是什么原因, 折算功率密度是什么意思??
谢谢!:time:

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • 咸蛋猪排
    咸蛋猪排 沙发
    jianghua0603 发表于 2013-7-2 09:38 照度的折算密度始终没人说啊!个人理解折算功率密度值是根据所选光源折算成照度要求值所需的功率密度值。打个比方:我计算一个房间的照度值以及功率密度,计算的时候是按100lx来计算灯具数量,算出结果4盏灯,照度校验值为90lx,功率密度为5W/m2,那么折算功率就是5W/m2*(100lx/90lx)了。折算功率就是100lx所需的功率密度值。它的值跟你选的照度要求值和光源有关。