土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火电厂厂用电的电动机负荷什么情况下需采用降压启动

火电厂厂用电的电动机负荷什么情况下需采用降压启动

发布于:2005-03-27 20:48:27 来自:电气工程/电站工程 11 3501 [复制转发]
火电厂厂用电的电动机负荷什么情况下需采用降压启动,相关设计规范是如何规定的?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 杰哥
    杰哥 沙发
    火力发电厂厂用电设计技术规范有明确规定
    2005-05-25 09:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • lihongjun1963
    lihongjun1963 板凳
    电动机启动时母线电压不能低于15%或电动机容量不应超过电源变压器的30%。
    2005-05-24 22:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohu1223
    xiaohu1223 地板
    我认为全压启动电流太大,若多个电机同时启动电流会更大,势必影响厂用开关的过流和速断保护整定。
    2005-05-24 10:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan


    规范不懂,但是我建的电厂除去调速的外,其余都是全压启动。
    2005-05-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohu1223
    xiaohu1223 5楼
    当然是指大容量的,小电机直接启动。
    2005-05-22 14:10:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.31 万条内容 · 153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?

回帖成功

经验值 +10