一次泵变流量系统中,如果水泵变频那么供回水管还需要设置压差旁通阀吗

全部回答(116 )

  • chinxie
    应该设置旁通,旁通水量为最大机组的最小流量,我记得。
    2017-01-13 18:21:13 来自 PC 评论 举报
  • coii1234
    qingdaoxiaomen7 发表于 2008-11-1 18:43 通过制冷主机的流量建议不要变!对于一般的工程,你加个变频泵能省多少电!可以不要旁通阀,但要注意主机流量不宜过低,会影响主机效率,且过低,主机运行有隐患,所以变频器需设置变频下限,或者结合主机出水温度进行调节。
    2014-10-15 08:58:15 来自 PC 评论 举报
  • a1003948767
    荔枝兔 发表于 2008-11-4 22:45 “对于一台高效主机而言,是可以接受冷却水温度在一定范围内升高的,可以看出,这样做的节能比例是相当可观 …下载不到文章了,我来的太迟了。。。
    2014-04-12 04:53:12 来自 PC 评论 举报
  • wjqzzd254
    旁通是不能少的,因为变频有下限的要保护机组的最低流量,当负荷比变频下限还小的时候就得看旁通去平衡压差了
    2012-12-11 20:31:11 来自 PC 评论 举报