这是某电视台下面挂的一篇文章,转来大家评论评论
高压自坠跌落与保险丝熔断原因
赵金龙
高压自坠熔断器,是我们配电系统中主要设备之一。是保证安全用、安全播出,对供电设备的安全保护成为重要。但是,在运行过程中,有时高压自坠熔断器会发生自动掉管现象.
保险丝不正常熔断,保险丝熔断引起掉管。从以往的维修经验,可以判断出不正常熔断掉管,有时间规律和气候规律,大多出现在每年的7—8月间.这个期间气温高、用电负荷大。常有雷雨、大风,用电器件接触不良打火。保险丝熔断掉管故障较多。
保险丝不正常熔断的原因有:
(1)保险丝容量与配容量配置不当,达不到配置的技术标准。
(2)保险丝质量不过关,熔断特性比较差.
(3)处于受力状态。在更换保险丝时,如果上得过紧。或过松,经过一段时间运行之后,由于受到自然环境,机械震动和长时间受力等影响,就会便保险丝过紧状态下拉出.或者保险丝比原先更换时拉长、松脱,造成掉管故障。
保险丝管松脱的原因有:
(1)保险丝容量与配容量配置不当,达不到配置的技术标准。
(2)保险丝质量不过关,熔断特性比较差。
(3)处于受力状态。在更换保险丝时,如果上得过紧、或过松,经过一段时间运行之后,由于受到自然环境,机械震动和长时间受力等影响,就会便保险丝过紧状态下拉出,或者保险丝比原先更换时拉长,松脱,造成掉管故障。
保险丝管松脱的原因有:
(1)更换保险丝时调整受力不适当。
(2)保险丝在自坠上运行年久.且负荷长期较小配变。保险丝管内进水,受潮而发生霉断现象。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
互感器
沙发
还有,有好有差,不妨去看看
2005-03-26 12:08:26
赞同0
-
互感器
板凳
内行
2005-03-26 11:36:26
赞同0
加载更多变压器油温过高原因浅析
http://www.sdtv.com.cn/guanyu/fsht/2000/WM-PAGE.htm
小型化变电所设计中选用电压互感器及配套熔断器的几种尝试
http://www.chinarein.com/ndlk/ndqh/web/2001/docs/2001-05/2001-05-06.htm
回复 举报
回复 举报