土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

发布于:2005-03-25 22:40:25 来自:电气工程/输变电工程 16 15152 [复制转发]
单位要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1200米,由于变电站出口处的地形不利于敷设电缆,设计采用从变电站出口处架空出线100米左右,再从杆上用电缆(此处不宜架空敷设)引下埋地敷设约320米,再返到杆上架空直到配电变压器。四台配电变压器的容量分别为1000kVA二台、630kVA一台、500kVA一台,请问如何选择电缆和架空线的线径???

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • qsl5988
    qsl5988 沙发
    架空线选用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地电缆选用YJV22—10KV型3*70,是否可行?
    2005-03-26 20:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • qsl5988
    qsl5988 板凳
    10KV油开关的过流保护定值是6A,时限是0.6S。互感器变比100/5A。
    2005-03-26 00:27:26

    回复 举报
    赞同0