土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教自然补偿的问题(在线等)

请教自然补偿的问题(在线等)

发布于:2008-10-27 15:39:27 来自:暖通空调/采暖供热 53 8387 [复制转发]
当利用自然转弯做L型或z型自然热补偿时,手册上有要求长臂不超过25m,那短臂有什么要求??有人说不短于2m,也有说不短于5m的
还有管道的安装温度一般如何取??室内的不采暖温度???取5摄氏度可以吗???
刚刚做了一个采暖,被补偿问题弄的头晕脑涨的,希望大家给点建议

全部回复(53)

只看楼主 我来说两句
  • zerotow123
    zerotow123 沙发
    一般来说,我们设定说长臂为25米,是说固定支架设置在25米得位置,而要求他的位移量,所以这个25米是推荐值……比如说短壁为4米得话,自然补偿臂长不超过25米,那么如果我们设置固定支架在25米处,那么他的位移量超过了,所以在25米处设置是不合理的
    2011-04-13 11:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • new_buddy
    new_buddy 板凳
    自然补偿管子管子长度不超过33米,工业不超过42米
    2011-04-11 21:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • cairuke1015
    cairuke1015 地板
    进来学习学习。
    2011-02-26 18:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • wyl6663
    wyl6663 4楼
    ,受益匪浅
    2011-02-26 17:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • waj6262
    waj6262 5楼
    关于管道的热补偿其原则室内与室外是相通的,即管道热补偿尽量利用管道转弯处的自然补偿,当不能满足要求时,采用补偿器补偿。但具体应用时是不同的,我传给你一个L型室外管道的热补偿资料供你参考。
    2010-12-25 14:04:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(53条)