结构计算书范本
工程名称:某小学教学楼计算书
设计单位:
设计资质:建筑工程乙级
设计 :
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
广州城市建设开发总公司设计院编制的广东省异形柱规程
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位:
《广厦钢筋混凝土结构CAD》 广东省建筑设计研究院
3. 资料:地质勘察报告
《岩土工程勘察报告》广州地质勘察基础工程公司
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
结构安全等级:二级
三、荷载取值
1. 墙自重取值:
(1) 砼墙 kN/m3
(2) 围护外墙(180) 4.1 kN/m
(3) 内隔墙 (120) 2.9 kN/m
(4) 活动隔断等效荷载 kN/m2
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
注:一、二、三部分扩初设计说明中已有时,应复制一份作为施工图设计的资料存档。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算 (填写部分为本工程考虑)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 100mm,自重标准值2.5KN/m2,分项系数1.2 。
(2) 面层厚度60mm,自重标准值 1.5KN/m2,分项系数1.2 。
(3) 底粉或吊顶,标准值1.0kN/m2,分项系数1.2。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 5KN/m2
活载:施工活载标准值(10)kN/m2,分项系数1.3。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚100 mm,自重标准值 2.5kN/m2,分项系数1.2 。
(2) 面层厚度 60mm,自重标准值 1.5kN/m2,分项系数1.2 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 1kN/m2,分项系数1.2 。
小计 6kN/m2
活载:(1) 活载标准值 2kN/m2,分项系数1.4。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数1.4。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数1.2。
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数1.4。
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 0.35kN/m2,分项系数1.2。
刚性面层(50厚),标准值 1.25kN/m2,分项系数1.2。
找平层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
防水层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
保温层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
找平、隔气层,标准值 0.25kN/m2,分项系数1.2。
屋面板自重,标准值 2.5kN/m2,分项系数1.2。
吊顶或底粉,标准值 0.4kN/m2,分项系数1.2。
合 计: 6kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值(1.15t+0.08)×24,分项系数1.2。
(2) 饰面自重标准值1.6d×21(水泥),分项系数1.2。
或1.6d×28(石料)
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: 8kN/m2
注:(1) t为楼梯板厚(mm),d饰面厚度(m)。
(2) 1.15=1/cosα,α梯板顷角
α=tg(16/28),即tg(160/280)
(3) 饰面计算中系数1.6≈(280+165)÷280
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
持力层选为粉质粘土层,基础底面标高为-1.3m
(2) 地基承载力设计值计算。
椐(GB50007-2002)(5.2.4),设计值考虑为,小楼:270KN/m2,正果:150KN/m2
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。按GSCAD计算。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
按GSCAD计算
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) GSCAD验算通过
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
附:各结构层的荷载、尺寸、配筋资料

全部回复(164)

只看楼主 我来说两句
  • wwangdann1007
    wwangdann1007 沙发
    太好了!赞啊
    2014-06-09 14:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • benjia002
    benjia002 板凳
    好东西啊,谢谢楼主!
    2009-10-10 15:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • litao_2000_2000
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
    2009-08-28 15:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • boer208
    boer208 4楼
    :handshake
    2009-07-07 07:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • yinshekuangwu
    兄台够意思,在此谢过了!!!!
    2009-06-02 13:10:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(164条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.36 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五金手册

非常实用的五金手册,能对大家有所帮助。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10