有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
第一,互感器二次短路电流仍然是按照匝数比变换的,总阻抗在10VA以下。当二次匝数少的时候,如你所说短路电流会很大,所以如图二所示的互感器在运行中其它抽头不可以短接。
第二条,你应该是针对图四而说的,图四是我提到的另一种情况,请仔细看一下,这是两个独立的绕组,并不共用铁芯,在运行时不使用的绕组一定要短接起来。原因可参看http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/041121103525156.aspx?sv=1
这个结论不仅仅是书面分析面已,互感器在试验和运行中必须遵守,否则计量会不准确。
我们在试验中的成千上万次的检定和测量也证明这是正确的。
回复 举报
第一 如果别的二次短路 你要计算他们各自的短路阻抗 甚至还有互阻抗 然后才能确定短路电流 基本上 短路电流会相当大
第二 由于所有线圈公用一个铁心 短路电流产生的反向磁通几乎可以完全抵消正常使用线圈产生的磁通 互感器的完全无法工作
当然 上面是我的个人见解 不一定对 其实 找个小互感器做下实验 比我们在这儿从理论上分析要灵得多 有个精确点的安培表就能知道结果了
回复 举报
回复 举报