面积11000 平方,怎么计算补水量,膨胀罐怎么选

全部回答(1 )

  • yanlufeng
    建议;最好不用膨胀罐,在系统的最高点设膨胀水箱,既可靠,又节能。
    膨胀水箱的容积按系统水循环流量的2--3%。本项目小,取3%比较合适。