土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序电流互感器的变比选择

零序电流互感器的变比选择

发布于:2005-03-25 10:47:25 来自:电气工程/变压器 5 1755 [复制转发]
现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • yunping
    yunping 沙发
    主要是零序电流互感器的一、二次电流值铭牌上不标注,而有的微机综保的参数需要设置,比如我厂用的意大利MS产品就要求。
    2005-03-28 08:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • jyb1975
    jyb1975 板凳
    正常零序变比为20~30/1。但具体整定方法如斑竹所说。
    2005-03-26 12:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 地板
    版主说的非常好,我们就是这样做的。
    2005-03-26 09:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 4楼
    整定零序电流保护时不需要零序互感器的变比。机电式保护的整定方法是:将计算出的零序保护电流整定值(比如5A)直接通入零序互感器的一次,调整零序继电器在此电流下动作。我想微机型零序保护也可按此整定。
    2005-03-25 22:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • 王若男
    王若男 5楼
    看看厂家给的说明手册:应该有的
    2005-03-25 10:57:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问630KVA的变压器中性点接地

请问630KVA的变压器中性点接地应用多大的电缆呢?不同容量的变压器中性点接地线径有规定吗?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10