10万级无尘室,我打算用含初中高效的空调箱,送风直接用一般的出风口可以吗?我想10万级,没必要用HEPA的。
欢迎大家发表意见,谢谢!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • daozhgu
    daozhgu 沙发
    上送上回方式可以用,不过效果没那么好。我刚做了一个三十万级的,中间送风,侧上回风,结果是在一万到二万之间。
    2007-10-19 20:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • jy21ci
    jy21ci 板凳

    还是需要实践来说明问题的所在....
    2007-10-19 17:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • 7237334
    7237334 地板
    可能是现在的保温软管质量上差别很多,有防火型的,有不防火型的,有铝箔软管型和电镀软管的,看你用的是那一种,如果用的是便宜的话肯定质量就不好啦.我公司是专业生产保温软管厂家,有这方面的问题请来电!

    东莞源丰空调设备厂

    联系人:袁军
    联系电话:0769-85780262
    手机:13827261285
    2007-10-11 14:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • crj1314520
    crj1314520 4楼
    还好吧,我们去年做的,在空调箱装了亚高,实际测量出来数据在20000~40000左右。
    2005-03-29 10:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • wtf96513
    wtf96513 5楼
    HEPA装在空调箱内我们公司也做过,不过效果不是很好,特别是用保温软管接的时候洁净度会达不到
    2005-03-28 18:57:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.31 万条内容 · 295 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管理员尽快整理帖子哦

管理员,为何不把净化的帖子拉这来啊??这里既然叫“洁净空调”专栏为何把无尘室的相关帖子都留在“空气调节”栏目啊?偶数了一下,截止现在,本栏目共有帖子5个而在“空气调节”栏目当前共23页,前两页就有如下帖子属于................1.10万级电子厂房无尘室相关照片 2.请教可抛弃式送风口的连接方式 3.洁净手术室的造价 4.ISO CLASS 5 技术夹层怎么做? 5.做净化空调的工程师必须具备那些专业知识啊?