土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 关于低压电缆是否需要进行热稳定校验的问题

关于低压电缆是否需要进行热稳定校验的问题

发布于:2005-03-24 04:55:24 来自:电气工程/电气资料 140 35316 [复制转发]
同志们好呀。比如离变电所很近的配电箱,我手头上有个表,可以查多粗的电缆在多少米之内
就不满足热稳定,需要加大截面。打个比方。离低压屏20米的一个小容量的箱子。在2000的变压器时,要用35~50平方的电缆。。我和同事开玩笑说。。要是这样。。还不如用4平方的电缆先绕够40米便宜。。而且现在开关很多是限流型的。。不知道规范要求的校验是否必要。。大家讨论一下呀。。

全部回复(140)

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    大鼻山良胜和麦克都说得很有道理,帖子里面很多朋友说的也有道理着。作为设计肯定安全第一,但是还是要从经济节能,以及可能性的角度考虑。从这一点说支持末端短路以及中间接头处短路计算。
    2017-01-12 17:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    yy1970 发表于 2009-7-21 13:07 我在企业工作多年,认为: 一、电缆以末端或中间接头短路电流验证热稳定性是合理的,主要是末端即负荷端 …这个回答为我理清了思路。
    2017-01-12 16:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • eyu1023
    eyu1023 地板
    好贴!不错!挖个老坟!
    2016-08-22 10:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • llleee888
    llleee888 4楼
    大鼻山良胜 发表于 2005-3-27 18:10 解答如下:一、当电缆首端短路时,因为0.1米电缆长度极短,阻抗可忽略不计。只计变压器(为方便查表,仍取 …学习了!看样子短路电流计算是电气行业的基本功啊
    2015-04-10 22:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • gxlnihaoo
    gxlnihaoo 5楼
    nlb 发表于 2005-3-24 18:30 如果从大短路电流的低压屏直接用小截面短电缆引出的话,宜用有限流作用的熔断器保护,这样可不必校验电缆热 …断路器能起到相同的作用吗?
    2014-08-25 11:27:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(140条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

70.02 万条内容 · 512 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

介绍一本关于防雷方面的新书 作者是德国专家

电力出版社出版了德国防雷专家哈塞所写的<低压系统防雷保护>,RMB22,现已出版.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10