在正常运行中一台80KVA配电变压器的配电箱(80KVA配变用)突然内部着火,烧坏,其配置是进线刀开关HR5-200A,出线两台漏保都是上海上力的ZSLL-100A的.故障后配电箱漏保低压侧完好,漏保高压侧连接处及铜排均烧坏,刀开关保险熔断一相,配电箱内测量表计及连接线全部烧坏,箱外壳刀开关位置变色,同时变压器也烧坏,请大家帮忙分析一下.

全部回答(15 )

  • cof1591711984300
    你好,请问您的问题解决了吗
    2020-06-09 22:13:09 来自 H5 评论 举报
  • wxxlp
    准备将漏保送到中试所做绝缘和升流试验,因为这一批的漏保尽管是上海上力的,但是浙江分厂出的,下面的维护人员反映,在低压未送电时,配电空载时能听到漏保发出哧哧的声音.到时有结果了再来向大家反馈.
    2008-10-23 14:27:23 来自 PC 评论 举报
  • konggeng
    是不是漏保开关质量有问题啊?
    2008-10-18 21:22:18 来自 PC 评论 举报
  • qteszw
    接触不良引起的,与气候有关.
    2008-10-18 19:58:18 来自 PC 评论 举报
  • cqly7788
    会不会是刀熔开关熔断器与夹持部位接触不好,或是一次联接部位联接不好,温升过高,发热造成???