如何理解排烟口应设在储烟仓内?
如何理解排烟口应设在储烟仓内?
上海市工程建设规范----民用建筑防排烟技术规程中规定,排烟口应设在储烟仓内,在地下车库中,没有吊顶,以大的梁划分防烟分区,排烟是否必须装在梁底皮以上,排烟口装在梁底皮以下有什么问题吗?请发表见解
储烟仓:在建筑物顶部由垂壁、梁等形成的用于积聚烟气的空间。
发布于
2005-04-01 09:53:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(11 )
brightboy116271
2.1.8 储烟仓 smoke reservoir
在排烟空间的建筑顶部由挡烟垂壁、梁、隔墙等形成的用于积聚烟气的空间。
2009-07-17 21:45:17
来自 PC
评论
举报
genie-wu
1.6+0.1H=清晰高度
2007-03-30 15:44:30
来自 PC
评论
举报
zht2004
必须首先了解一个最小清晰高度的概念
谢谢啊!
了解中.....................
2005-03-31 14:34:31
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
差不多吧。也就是烟层底部距离室内地平的高度。
2005-03-25 13:17:25
来自 PC
评论
举报
cqchris
那什么是最小清晰高度呢,是不是火灾疏散时人眼能够识别清晰的最小高度呢?
2005-03-25 08:39:25
来自 PC
全部回答(11 )
在排烟空间的建筑顶部由挡烟垂壁、梁、隔墙等形成的用于积聚烟气的空间。
谢谢啊!
了解中.....................