土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这互感器的倍率应该怎么算!!!

这互感器的倍率应该怎么算!!!

发布于:2008-10-15 10:45:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如下图互感器的铭牌,当穿一根线时倍率时多少!

DSCF0782.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cckkjj
    cckkjj 沙发
    按习惯都是穿1匝的,也时按4倍算的,总觉得不对,还以为电表或互感器不对,换下来一看才知道!16的线,绕十圈怎么绕啊。看来其它的都要好好查一下了。:L
    2008-10-15 13:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SCB-10/1000KVA变压器空载运行8小时线圈烧毁

大家好,我厂新安装一台SCB-10/1000KVA干式变压器,投入运行前各项试验均合格,三次冲击合闸均示未发现异常,但空载运行8小时后却出现了B相及C相线圈烧毁,尤其C相严重。变压器保护柜上出现B C相过流保护动作跳闸。请问出现这种情况的可能原因。