土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教一下,消火栓系统中的减压阀组是减静压还是动压?

请教一下,消火栓系统中的减压阀组是减静压还是动压?

发布于:2005-03-22 22:07:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一幢26层住宅楼,高84米,地下室设2台消防泵(扬程140m),屋面设18t专用水箱。消火栓系统分三个区:地下室~1层环网间为一区;1层环网~12层环网间为二区;13层环网~屋面环网间为三区。12、13层消防环网间各设两组减压阀组(2:1)及两组止回阀。
请问:这时减压阀组的作用
1.减少水箱至13层的自然水压?
2.减少消防泵启动时的动压?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wwbcz
    wwbcz 沙发
    今天偶然看到siceman版主收集整理的专题贴,问题解决:

    减压阀

    常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。
    对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。
    2005-04-02 23:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • wwbcz
    wwbcz 板凳
    谢谢各位热心解答,但我还是不明白:
    1.如果减压阀组只能减静压,那么本建筑高84米,静压最大也才0.85MPa,消火栓又采用减压稳压消火栓,似乎没必要再设减压阀组了。
    2.如果静压动压都能减,那么12层以下减压阀组不也没起作用。(减压阀组设在12、13层环网间)
    2005-03-29 19:01:29

    回复 举报
    赞同0