一点点小疑问
1.看了一套图纸,对其中的风机前后风管变径有点疑问,主要是不理解这样做法的用意,如图风机前后的管径分别为1200*1000和1600*500,变径的理由是什么?是否为了控制出口的流速?
2.280度的排烟防火阀需要与风机连锁,本图中的70度的防火阀是否需要和送风风机连锁?防火阀的位置应该设置在风机前还是风机后?

1111391992576.jpg

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • lh1996
    lh1996 沙发

    一般情况下是这样的,但是最好是标准风管范围内的,因为弄一个怪尺寸出来就不容易找到相应的阀门配套安装。
    2006-03-29 11:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • minrong502
    minrong502 板凳

    问下,是不是只要风速满足要求,管径怎么变都没关系?
    2006-03-28 19:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • lh1996
    lh1996 地板
    对于风机一般吸入端风管要大些,压出端风管做小些。另外,变成1600X500后对层高的影响就小。
    70度的防火阀不需要和风机连锁。
    2006-03-27 11:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 4楼


    黄兄,偶需要天正PJ能配套CAD2005的,呵呵
    2005-03-28 23:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 5楼
    好像图纸有点问题,一是加压送风,一是排风,共用管井行吗?变径可能与风机布置尺寸有关。
    2005-03-26 09:43:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院的门诊大楼

小弟手上正在做个医院的门诊大楼,请问下核磁共振机房及其配套房间以及X光机房及其配套房间的空调有没有什么特殊要求?直接风机盘管加新风机组可以吗?我看到有的书上说以上设备机房的电脑室要做10万级净化?那是91年的书,不知道现在怎么做。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10