电气工程
\
市政公用工程
\
水池照明,求助!
水池照明,求助!
我在两个水池共布置了30盏24V35W的水底灯,配置1000VA变压器,可是现在离配电箱近的水池,灯能亮,离得远的那个却不亮,很暗。请教是什么原因?该怎么解决?
发布于
2008-10-02 17:18:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lhb花生
大哥 你资料奇多啊 学习了 谢谢共享
2016-02-20 21:35:20
来自 PC
评论
举报
li_lan
darsenal 发表于 2008-10-2 17:28 各位帮帮忙啊,急死了好资料,好好学习。
2016-02-19 13:07:19
来自 PC
评论
举报
weililaopo
你测一下你的末端电压吧。
你不会是用24V供出200多米的距离吧?是不是还是一颗主线供电?
要是这样你末端的灯还能亮,你就知足吧。
高压送电懂不?你才24V送不了多远的,所以我想你肯定是末端电压低了。
2008-10-02 20:38:02
来自 PC
评论
举报
darsenal
:( 各位帮帮忙啊,急死了:(
2008-10-02 17:28:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
darsenal
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.09 万条内容 · 121 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
大哥 你资料奇多啊 学习了 谢谢共享
你不会是用24V供出200多米的距离吧?是不是还是一颗主线供电?
要是这样你末端的灯还能亮,你就知足吧。
高压送电懂不?你才24V送不了多远的,所以我想你肯定是末端电压低了。