陕西北部一电厂新设一条40多公里长的水源地线路35KV等级,在入泵站的末级塔前后加装避雷线,末级塔加装避雷器,通过电缆接入35KV干式变,08年4月投用至今,已经遭到数次大的雷击事故,前后烧毁了12台变压器,目前,设计院只是一味的变更泵站接地、增加埋深、换大容量的避雷器、每个避雷器单独引入地网。请教:避雷器和计数器之间有没有必要以40*4的扁铁连接、每个计数器是不是都要单独用扁铁连接到集中接地装置、增加泵站接地对防雷的作用有多大?请高手详细讲解下,非常感谢