请问一台2500KVA变压器其出线开关最大可以整定到多少A。如果整定为4000A有没有问题?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • huangwanying
    huangwanying 沙发
    为了省钱,一般都这样做,足已
    2005-05-30 19:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • 开心3250
    开心3250 板凳


    这个计算方法在那个地方有详细说明??????
    2005-05-30 09:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 地板
    要是没有自启动以及利用变压器短时过载能力运行的电机,整定在4000A上是正常的。
    2005-03-21 17:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • yunping
    yunping 4楼
    应根据电源的短路容量来选择开关,这样比较合理,电源短路容量可以根据标幺值方法进行计算。
    2005-03-21 16:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 5楼
    出线开关按照变压器的额定电流来整定吧。
    2005-03-21 13:46:21

    回复 举报
    赞同0