土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

发布于:2008-09-25 17:41:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 7 6949 [复制转发]
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。

有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14 ℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0 ℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
请高手指点,十分感谢!


注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。

室外机.png


未命名1.JPG


未命名2.JPG


未命名.JPG


p-h.JPG

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • xwb_304
    xwb_304 沙发

    你测的这个14度是冷媒的温度还是蒸发器表面温度,还是蒸发器出风风温度?是不是搞混了,把出风温度当成冷媒温度了?0.8Mpa对应的蒸发温度应该是0度,至于你说的5度是不是考虑了过热度,而不是饱和温度。 

    2022-05-18 14:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    你这个是R410a系统?数据有问题。

    冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
    与温度曲线也对不上。
    2008-09-27 18:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • 4759088
    4759088 地板
    另外,关于过冷却的数据图(图2)发错了,应该是这张:
    2008-09-26 12:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • 4759088
    4759088 4楼

    出风温度没测,但是盘管进出口温度都用手持式温度计确认过,应该不会有太大出入。
    不过0.8MPa对应的饱和温度到底应该为多少(R410a制冷剂),我查表得到是0.07℃,可是手头有份资料却是5℃左右(如下图),不知道正常情况下,R410a的多联机组当室内机蒸发盘管温度12℃时,吸气压力大概为多少?
    2008-09-26 11:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • kales
    kales 5楼
    可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
    在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
    你的出风温度测了么?
    2008-09-26 10:08:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

匹数与制冷量的关系

请问10匹的压缩机,那么相应蒸发器的制冷量是多少呢?不知道问的对不对。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10