你测的这个14度是冷媒的温度还是蒸发器表面温度,还是蒸发器出风风温度?是不是搞混了,把出风温度当成冷媒温度了?0.8Mpa对应的蒸发温度应该是0度,至于你说的5度是不是考虑了过热度,而不是饱和温度。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
暖通制冷设备研发
1.62 万条内容 · 107 人订阅
阅读下一篇
请问10匹的压缩机,那么相应蒸发器的制冷量是多少呢?不知道问的对不对。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句你测的这个14度是冷媒的温度还是蒸发器表面温度,还是蒸发器出风风温度?是不是搞混了,把出风温度当成冷媒温度了?0.8Mpa对应的蒸发温度应该是0度,至于你说的5度是不是考虑了过热度,而不是饱和温度。
回复 举报
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
与温度曲线也对不上。
回复 举报
回复 举报
出风温度没测,但是盘管进出口温度都用手持式温度计确认过,应该不会有太大出入。
不过0.8MPa对应的饱和温度到底应该为多少(R410a制冷剂),我查表得到是0.07℃,可是手头有份资料却是5℃左右(如下图),不知道正常情况下,R410a的多联机组当室内机蒸发盘管温度12℃时,吸气压力大概为多少?
回复 举报
在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
你的出风温度测了么?