消防水池设于地下,水泵房设于地上,怎么处理?

发布于:2008-09-18 15:54:18 来自:给排水工程/建筑给排水 10 4872 [复制转发]
消防水池设于地下,消防水泵房设于地上,这种情况怎么处理?(规范中"消防水泵应采用自灌式吸水")

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发

    这种情况下用长轴深井泵应该是挺合适的,消水规出来之后推广过一段,但时间长了又没人用了,不知道是不是这种泵有什么缺陷,或者消防系统大家还是安全性第一,不愿意创新吃螃蟹

    2022-11-15 16:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师55731

    《消水规》5.1.9可采用轴流深井泵,图集有画法!

    2022-11-14 09:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • lxg.0824
    lxg.0824 地板

    采用深井泵

    2022-11-07 17:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • yanlchou
    yanlchou 4楼
    消防泵要满足自灌要求。
    2011-11-24 08:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    可能要设置一下真空引水装置。。
    2011-11-23 22:20:23

    回复 举报
    赞同0