急求:PDM仪表问题

发布于:2008-09-12 08:45:12 来自:电气工程/输变电工程 2 1356 [复制转发]
我厂某一车间进线柜使用了PDM仪表做测量监测,发现电压显示正常,但电流显示不正常.有时三相都,有时一相有其它为0,有时二相有,其它一相为0,有时全为0,有那位朋友知道,请帮助我.谢谢
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发


    :time: :time:

    1、检查三个CT的接线是否牢固,你说的情况貌似接触不良。
    2、可能用电情况就是如此,三相不平衡,得了解设备用电。
    3、以上都不是,那就是仪表故障。
    2010-08-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • szc926
    szc926 板凳
    二次线的电流都正常吗
    三个回路是不是同时使用的
    2010-08-02 14:01:02

    回复 举报