土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室抗渗等级的问题

关于地下室抗渗等级的问题

发布于:2008-09-11 20:53:11 来自:建筑结构/地下室设计 40 46402 [复制转发]
最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。
GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。
表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级
工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
<10 S6
10~20 S8
20~30 S10
30~40 S12

JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。
表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级
最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)
<10 0.6
10~15 0.8
15~25 1.2
25~35 1.6
>35 2.0
向大家讨论几个问题:
1、《高规》里的这条是否只是基础底板,是否使用侧墙?因为侧墙底和底板底的水头是差不多的,但是混凝土厚度差很多。
2、如果《高规》的条目适合侧墙,那我做的这个高层,两层地下室,按侧墙水头8米,侧墙厚度450mm来考虑,按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)只需S6,而按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)则要S12,差别太大了。现在我做的这个工程设计底板和侧墙都做了S12的抗渗等级。
3、从上面看出,《高规》的条目应该只是指基础底板,这样两个规范才能吻合,也就是说一般的建筑(埋深小于10m),抗渗等级只要S6就可以了。

欢迎讨论!

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • hnhb825
    hnhb825 沙发

    应当按《地下工程防水技术规范》

    2020-09-19 10:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪靖
    风平浪靖 板凳
    :) ..
    2016-04-06 17:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • chenjinbiao1990
    JGJ3-2010 第12.1.10条 已做出修改了。
    2015-07-03 08:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • 土木侍郎001
    当两者冲突时取小值!
    2014-09-24 00:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • majianghongmjh
    学习了
    2013-09-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(40条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求7米高的20米见方的敞口地下水池结构布局

现有一7米深水池 20米x20米敞口,池壁是否可以加扶壁,是否按挡土墙计算。如有顶盖的,是否也应加扶壁柱。希望有经验的前辈指点,谢谢。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10