土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教水池设计的问题

请教水池设计的问题

发布于:2008-09-11 10:29:11 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 5 1578 [复制转发]
在05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池这本图集中 覆土为1000 的顶板和池壁连接处的连接的方式为截面渐变的形式
请教下这种加固方式是算出来得 还是构造要求呢?

500.JPG


1000.JPG

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • tang.yd
    tang.yd 沙发
    这种一种老的构造措施,在市政给水的清水池中常会用到;属于构造措施。
    现在新一代的设计人员很多喜欢用梁板结构,这样,我个人认为只要满足结构设计情况就行,没必要按上述的构造处理。
    2010-10-18 20:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • zc541598614
    zc541598614 板凳
    路过,看看!看看有没有什么好的见解可供实际设计用。
    2010-10-18 16:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • wushzh1111
    wushzh1111 地板
    想讨论学习下
    2010-10-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • trunkshappy
    谢谢楼上

    因为按照板带柱带划分计算得时候 弯矩最大并不在边缘位置 所以产生疑惑
    2008-09-12 10:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 5楼
    对于设计的初学者来说,这是构造要求。

    但是你应该意识到,任何构造要求其实都有其计算的本质或工程经验在里面的。
    没有天上掉下来的“构造要求”。构造要求也是要讲道理的。

    你用SAP2000算一个水池就知道了,弯矩在侧壁上的云图,其实就是“构造要求”截面的变化方式!!
    2008-09-12 01:00:12

    回复 举报
    赞同0