土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 请教一个结构计算方面的问题

请教一个结构计算方面的问题

发布于:2005-03-17 15:16:17 来自:道路桥梁/铁路工程 7 2235 [复制转发]
一块两端简支板,另两边为自由,计算跨径为4米,板的宽度为12米,厚度为40cm,如果计算一个在板的任一位置的集中力作用产生的弯矩,是否是按矩形梁以板的全截面为断面计算,是否要考虑板参与受力的范围。还是按板来计算,如果按板计算,好象没有相关的公式。请指点!!!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • rebod
    rebod 沙发
    最近比较忙,有时间我建个模型分析一下,估计结果可以指导配筋。
    2005-03-24 13:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • fyy966
    fyy966 板凳
    楼主所云“沿12m的方向也要配筋,配筋面积好像为跨径方向的15%~30%”在水工钢筋砼结构设计规范中倒是有类似规定,不过对集中力是25%。
    2005-03-21 14:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • rebod
    rebod 地板
    现在规范没有说这么详细。
    但是我想从理论上讲,有力作用在该板上,横桥向是有挠度的,你如果有时间不妨建立一个模型,算算看。
    2005-03-21 14:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • fyy966
    fyy966 4楼
    桥规条文说明上说当板长短边之比大于2时,可以推出短跨的弯矩比长跨的弯矩大4倍以上。按板的一般构造要求,长跨方向有足够的分配钢筋负担这部分荷载引起的弯矩。我不赞成这种说法。因为按此书上的板的一般构造要求,分布筋直径不小于6mm,间距不应大于25mm,这种要求太低,能抵抗短跨弯矩的1/4吗?楼主说的倒是有道理,不过这种说法似乎应该有一个更为精确一些要求,比如根据不同的长短边比值,确定长跨方向配筋面积为跨径方向的百分之几。
    2005-03-19 08:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • rebod
    rebod 5楼
    沿12m的方向也要配筋,配筋面积好像为跨径方向的15%~30%,
    具体查阅项海帆的《高等桥梁结构理论》。
    2005-03-18 14:32:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

铁路工程

返回版块

6.74 万条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铁路工程设计

有哪位大侠有铁路工程方面的设计手册(当然是电子版的),铁路路基挡墙设计的软件有的请一定联系~下面有个小东东转发哦(抗滑稳定计算的小软件:另有些规范,有用得着的请联系喽

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10