请教高层建筑门窗防雷接地的做法是什么,多少米以上需做防雷。

发布于:2008-09-10 13:19:10 来自:电气工程/防雷减灾 12 37758 [复制转发]
高层建筑多少米以上的外窗需要做防雷接地,阳台上的空调金属格栅是否需要做防雷处理?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 沙发
    路过学习了!!!
    2015-05-16 05:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • bzh8462
    bzh8462 板凳
    一看国标,二看 地标。
    2015-05-06 07:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • hlf20100110
    hlf20100110 地板
    国家规范是一类30米 二类45米 三类60米。具体还要看你图纸设计,当然不能低于国家规范。
    我之前一个项目:二类防雷,但施工图纸要求30米以上做均压环以及门窗接地,最后验收防雷所来验收则是根据国家规范从45米以上开始验收。还有关于阳台空调百叶的事,因为当地检测所认为人在正常情况下不会去触碰,所以并未要求对此验收,实际我们也未做。
    以上是本人工地实际情况,仅供大家参考。与设计冲突之处以设计为准。
    2015-04-30 11:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • mujian1997
    mujian1997 4楼
    类防雷建筑物30m,二类防雷建筑物45m,三类防雷建筑物60m.
    2015-04-18 11:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • faw10023
    faw10023 5楼
    同意楼上说法!
    2015-04-11 11:44:11

    回复 举报
    赞同0