10kV电力系统用避雷器新旧产品保护特性对比普通10kV电瓷外套避雷器(旧)上世纪八十年代前的避雷器,不管其芯体是sic或是znO半导体非线性电阻片,但它的外套均是电瓷材料。此种产品外套耐老化,但当避雷器芯体老化或遭强雷损坏时,因产品没设脱离装置而会发生粉碎性爆炸,且危及设备和人身安全。然而这种爆炸相当于脱离器,因此,电力系统不会引起永久性接地故障。八十年代后,电瓷外套避雷器慢慢被硅橡胶复合外套金属氧化物避雷器所替代。普通10kV金属氧化物复合外套避雷器(旧)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
我之前一个项目:二类防雷,但施工图纸要求30米以上做均压环以及门窗接地,最后验收防雷所来验收则是根据国家规范从45米以上开始验收。还有关于阳台空调百叶的事,因为当地检测所认为人在正常情况下不会去触碰,所以并未要求对此验收,实际我们也未做。
以上是本人工地实际情况,仅供大家参考。与设计冲突之处以设计为准。