求助:罗茨风机出口憋压的时候电机易过流,还是敞口时易过流
求助:罗茨风机出口憋压的时候电机易过流,还是敞口时易过流
罗茨风机出口憋压的时候电机易过流,还是敞口时易过流?
谢谢大家关心
发布于
2008-09-10 08:32:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(4 )
laoda_1982
风机出风口管道上如果加装单向阀,(几台风机并联使用时,必须装单向阀,否则可能造成重大机毁事故)。单向阀必须安装在水平管道上,管道内径不得小于风机风口通径,否则单向阀可能打不开或开启过小,导致管道内阻力增加,以致烧毁电机。
水泵不同,水泵是现关闭出水口,然后在开水泵,在打开出水口。
2008-09-26 16:44:26
来自 PC
评论
举报
dailinlin
同意楼上· 。。。。。。。。。。
2008-09-26 11:41:26
来自 PC
评论
举报
zhj_fox
同意楼上
2008-09-22 16:14:22
来自 PC
评论
举报
biwenyuan999
憋压时易过流
2008-09-11 17:10:11
来自 PC