关于管道接头不能存在于墙体里的疑问?

发布于:2008-09-09 20:38:09 来自:施工技术/给排水工程施工 20 3260 [复制转发]
我在做的一个工程排水管采用的是铸铁管,有W型和A型两种。大家都知道铸铁管的TY三通支管尺寸很大,有时TY三通的支管与其它的管道连接时,可能会出现接头在墙体里(主要是二次砌筑墙)。如果只为了保证接头不能在墙里,那管道距墙的尺寸会很大,管道安装完毕后会很难看,我是没什么好办法了。另外,管道接头不能在墙里,一方面是因为不好维修,另一方面是不好观察漏不漏水(PS:个人想法)。但铸铁管一般都是卡箍连接(W型不锈钢卡箍连接),因此就算出问题,将来拆卸检修不会是个问题;置于漏水问题,排水管道都要做灌水试验,漏不漏水可以通过液面检查。因为我们现在做的这个工程比较麻烦,综合管线很多,因此有几处出现上述问题,虽然监理还没提,但我一直在想怎末解决,可由于自己才疏学浅,又是第一个工号,所以只能求教网易的各位兄弟姐妹了。小弟在这里先谢谢各位朋友了

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • 山高人为峰

    接头不在墙内主要还是便于后期维修。加套管也是一个解决办法。

    2021-06-30 14:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • 马家一员
    马家一员 板凳

    接头放到墙里面影响后期维修一般是不允许的,三通可以采用加长三通,应该能解决接头问题!

    2021-06-13 10:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • zll6666
    zll6666 地板

    三通是铸铁的,有没有可能截断一截呢,将接头漏在外面,或者是离远一点,然后利用其他的装饰将此部分隐藏,能否利用绿化带,外墙装饰材料,或者二次砌筑的方式隐藏这部分难看的地方。另外,就按图施工,有问题,让设计院出主意,看接头如何布置。

    2021-02-23 17:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • yw1967737
    yw1967737 4楼
    不能放在墙中,后期管理及使用者无法确定,万一有问题无法维修,后期装修不会留标示,会带来麻烦
    2008-11-01 10:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • lcjgcg
    lcjgcg 5楼
    也有碰过这种情况,一般找监理和业主,都是内行,通融变通一下,位置调整到较为隐蔽处就是了
    2008-09-27 09:57:27

    回复 举报