土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数的含义

功率因数的含义

发布于:2008-09-09 20:00:09 来自:电气工程/供配电技术 4 2503 [复制转发]
请高手解释一下,功率因数表上的超前与滞后表示什么意思,它们与有功和无功有什么关系,谢谢了

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • hjdq1238
    hjdq1238 沙发
    功率因数超前,即表示系统过补,应逐步切掉电容器,功率因数保持在1左右,即系统为阻性壮态.
    2008-09-10 20:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • xin9850137
    xin9850137 板凳
    照3楼的观点,功率因数超前的话,也要关联电容器了.
    2008-09-10 12:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • hjdq1238
    hjdq1238 地板
    所谓超前,滞后是电压与电流的相位关系.功率因数越低,表示从电网吸收的无功功率越多,反之就越少,提高功率因数的方法,通常采用并联电容器.分为集中补偿和就地补偿.
    2008-09-10 01:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • xin9850137
    xin9850137 4楼
    超前就是系统中的容性负荷大于感性负荷,滞后就是系统中的容性负荷小于感性负荷,容性负荷与感性负荷两都相差就是无功功统率,功率因数的超前滞后,只是表示无功功率的方向,功率因数的数表达式是有功功率除以视在功率,视在功率是有功功率的平方与无功功率的平方之和再开根方,从功率因数的表达式可以看出来,无功功率越小,则功率因数高接近1,反知,无功功率越大,功率因数则越低,平时我所说得无功补偿,其实补容性负荷,让无功功率越小从而来提高功率因数的,这个你画个功率因数三角图看起来就会比较清爽些,也容易理解的,这个看一下电工基础应该不难掌握的.

    [ 本帖最后由 xin9850137 于 2008-9-9 20:40 编辑 ]
    2008-09-09 20:29:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1658 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家下图东西在哪有买??

如下图,圆形接线铜夹头具体叫什么名称,在哪有买?请大家帮忙,谢谢。gwx@myande.com

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10