螺杆式制冷压缩机的故障分析及排除

现 象 原 因 处 理
1.启动负荷过大或根本不能启动。 a. 压缩机排气端压力过高;
b. 滑阀未停在“0”位;
c. 机体内充满润滑油或液体制冷剂;
d. 运动部件严重磨损、烧伤;
e. 电压不足。 1) 通过旁通阀使高压气体流到低压系统。
2) 将滑阀调至“0”位。
3) 盘车排出积液和积油。
4) 拆卸检修或更换零部件。
5) 检修电网。
2.机组发生不正常振动。 a. 机组地脚螺栓未紧固;
b. 管路振动引起机组振动加剧;
c. 联轴器同心度不好;
d. 吸入过多的油或制冷剂液体;
e. 滑阀不能定位且在那里振动;
f. 吸气腔真空度过高; 1) 旋紧地脚螺栓。
2) 加支撑点或改变支撑点。
3) 重新找正。
4) 停机,盘车使液体排出压缩机。
5) 检查卸载机构。
6) 开吸气阀、检查吸气过滤器。
3.压缩机运转后自动停机。 a. 自动保护设定值不合适;
b. 控制电路存在故障;
c. 电机过载。 1) 检查并适当调整设定值。
2) 检查电路,消除故障。
3) 检查原因并消除。
4.压缩机制冷能力不足。 a. 滑阀的位置不合适或其它故障;
b. 吸气过滤器堵塞;
c. 机器磨损严重,造成间隙过大;
d. 吸气管路阻力损失过大;
e. 高低压系统间泄漏;
f. 喷油量不足,密封能力减弱;
g. 排气压力远高于冷凝压力。 1) 检查指示器或角位移传感器的位置,检修滑阀。
2) 拆下吸气过滤网并清洗。
3) 调整或更换零件。
4) 检查吸气截止阀或止回阀。
5) 检查旁通阀及回油阀。
6) 检查油路系统。
7) 检查排气管路及阀门,清除排气系统内阻力。
5.运转时机器出现异常响声。 a. 转子齿槽内有杂物;
b. 止推轴承损坏;
c. 主轴承磨损,转子与机体摩擦;
d. 滑阀偏斜;
e. 运动部件连接处松动。 1) 检修转子及吸气过滤器。
2) 更换止推轴承。
3) 更换主轴承。
4) 检修滑阀导向块及导向柱。
5) 拆开机器检修,加强放松措施。
6.排气温度过高。 a. 压缩比较大;
b. 油温过高;
c. 吸气严重过热,或旁通阀泄漏;
d. 喷油量不足;
e. 机器内部有不正常摩擦。 1) 降低排压,减小负荷。
2) 清洗油冷,降低水温或加大水量
3) 增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。
4) 检查油泵及供油管路。
5) 拆检机器。
7.排气温度或油温下降。 a. 吸入湿蒸气或液体制冷剂;
b. 连续无负荷运转;
c. 排气压力异常低。 1) 减小供液量,降低负荷。
2) 检查卸载机构。
3) 减小供水量及冷凝器投入台数。
8.滑阀动作太快。 a. 手动阀开启度过大;
b. 喷油压力过高。 1) 关小进油截止阀。
2) 调小喷油压力。
9.滑阀动作不灵活或不动作。 a. 电磁阀动作不灵活;
b. 油管路有堵塞;
c. 手动截止阀开度太小或关闭;
d. 油活塞卡住或漏油;
e. 滑阀或导向键卡住。 1) 检修电磁阀。
2) 检修。
3) 开大截止阀。
4) 检修油活塞或更换密封圈。
5) 检修。
10.压缩机机体温度过高。 a. 压缩比过大;
b. 喷油量不足;
c. 吸气严重过热,或旁通阀泄漏;
d. 运动部件有不正常摩擦。 同排气温度过高。最主要的原因是运动部件有不正常摩擦,检修压缩机或更换止推轴承。
11.压缩机轴封泄漏。 a. 轴封供油不足造成密封环损伤;
b. 油有杂质磨损密封面。
c. 装配不良,弹簧弹力不足;
d. “O”型圈变形或损伤;
e. 动静环接触不严密;
f. 油中制冷剂液体过多。g. 1) 调整油压或检查油路。
2) 检查精油过滤器。
3) 调整。
4) 更换。
5) 拆下重新研磨。
6) 停机,进行油加热。7)
12.喷油压力过低。 a. 油分内油量不足;
b. 油中制冷剂含量过多;
c. 油温度过高;
d. 油泵磨损或油压调节阀故障;
e. 油粗、精过滤器脏堵;
f. 压缩机内部泄油量大。 1) 加油或回油。
2) 停机,进行油加热。
3) 降低油温。
4) 检修或更换,或调整油压调节法
5) 清洗滤芯。
6) 检修转子、滑阀、平衡活塞。
13.回油不畅。 a. 二级油分滤网脱落;
b. 回油阀或过滤器堵塞。 1) 检修。
2) 清洗。
14.压缩机耗油量增大。 a. 油压过高或喷油量过多;
b. 压缩机回液;
c. 排气温度高,油分效率降低;
d. 分油滤芯效率降低;
e. 分油滤芯脱落或松动;
f. 二级油分内油位过高;
g. 回油管路堵塞。 1) 调整油压或检修压缩机。
2) 关小蒸发器及经济器节流阀。
3) 参考排气温度过高。
4) 更换滤芯。
5) 紧固或更换胶圈。
6) 放油或回油,降低油位。
7) 清洗疏通油路。
15.油分油面上升。 a. 系统内的油回到压缩机;
b. 过多的制冷剂进入油内;
c. 立式油分液面计有凝液。 1) 放油。
2) 提高油温,加快蒸发。
3) 计算实际高度。
16.停机时反转。 a. 吸、排气止回阀关闭不严;
b. 防倒转的旁通管路失效。 1) 检修,消除卡阻。
2) 检查旁通管路及电磁阀。
17.吸气温度过高。 a. 系统制冷剂不足,过热度增大;
b. 供液阀开度小或管路堵塞;
c. 旁通阀泄漏;
d. 吸气管路保温不良。 1) 检漏、充注制冷剂。
2) 增加供液、检查管路。
3) 检查A、B电磁阀及回油阀。
4) 检修或更换绝热层。
18.吸气温度低。 a. 蒸发器供液量过大;
b. 蒸发器换热效果降低。 1) 调整节流阀或热力膨胀阀。
2) 清洗蒸发器或放油。
19.吸气压力过低。 a. 蒸发温度过低,换热温差大;
b. 系统制冷剂不足;
c. 供液阀开度小;回气管路阻力过大;
d. 吸气截止阀开度小或故障;
e. 吸气过滤器脏堵或冰堵。 1) 检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。
2) 检漏、充注制冷剂。
3) 增加供液、检查管路。
4) 开大吸气阀门或检查阀头。
5) 清洗过滤网、清除水分。
20.冷凝压力过高。 a. 冷却水温度高或水(风)量不足;
b. 对蒸发冷来说,空气湿度过大;
c. 冷凝器结垢或有油污;
d. 冷凝器积液过多;
e. 不凝性气体过多 1) 降低水温或增大水(风)量。
2) 加大风量。
3) 清洗除垢、放油。
4) 及时排放过多凝液。
5) 及时排放空气。

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • lanshi2495
    lanshi2495 沙发
    学习中 好东西
    2015-11-28 10:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhb008836
    zhb008836 板凳
    仔细学习来
    2010-03-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghon.gjin
    zhanghon.gjin 地板
    我这里有一台机器是烟冷的型号是2ka160cby制冷效果相当不好返厂修过也不好,系统应该没有问题因为我们还有一台20机器,20的制冷效果就相当不错,操作检修【不含拆车】比较到位,敬请版主帮助分析一下。谢谢:handshake :call:
    2010-03-24 10:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • daiwei123456789
    看看
    2010-03-08 20:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • stevenzhu.sz1
    正在学习相关内容,楼主好帖,如果再详细些就更好了
    2010-03-04 16:35:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 97 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发器满液怎么处理

我这刚上了一套低温盐水机组,压缩机带经济器,蒸发器是卧式的 看不到液位,蒸发温度在-25度左右,浮球管组常结霜,应该是满液了 吸气压力好低,现在经济器可以不开就 能满足,感觉是现在 负荷小了,冷量用不了液氨蒸发不完。不好控制 。有时节流阀都不用开

回帖成功

经验值 +10