土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 185KW电机 实际电流220A 它的实际耗电量是多少 
  185KW电机 额定电流334、额定电压380V,功率因数0.85
它的实际用电量是多少,谢谢高人们,

   

全部回答(4 )

  • zt812217
    上面的算法正确,就是先算功率再算电能
    2008-09-09 17:28:09 来自 PC 评论 举报
  • xjw2006

    我同意上述算法先计算功率再算电镀数
    2008-09-09 12:55:09 来自 PC 评论 举报
  • dxm20092009
    我同意上述算法先计算功率再算电镀数
    2008-09-07 16:11:07 来自 PC 评论 举报
  • myzhj_85
    电量为千瓦每小时,即一个千瓦一度电,按理论计算,185KW的电机,1个小时应为185度电,
    由于实际工作电流为220A,则实际功率为:P=1.732*380*220*0.85/1000=123.08KW,则实际电量为1个小时123度
    纯属个人意见,仅供参考!

    [ 本帖最后由 myzhj_85 于 2008-9-7 14:43 编辑 ]
    2008-09-07 14:42:07 来自 PC 评论 举报