土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么工地卷扬机总跳闸
在对工地钢筋场的卷扬机进行配电之后发现每次进行钢筋拉伸时就出现跳闸现象,空载没有问题,这是为什么?
卷扬机功率11KW
断路器40A
交流接触器采用两个型号为308V;40A
热继电器最初调整为40A但是总跳后来调至63A还是跳闸
导线截面积选用10mm2的导线

请各位达人帮忙看看是哪里出了问题,是不是卷扬机的电机在进行钢筋拉伸时出现过载现象?

全部回答(11 )

  • 鸭江绿水

    发布于2008年?现在被提出来了?无语。

    2022-05-09 09:36:09 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水

    指针式钳形电流表在工作时测量电流,看峰值能达到多少,根据测量结果更换空开,50?60?不建议选择太大。

    正常他土建施工配套开关应该时没有问题。


    2022-05-09 09:34:09 来自 PC 评论 举报
  • cof1651977781315
    你好!我工地上卷扬机液压泵接线,接好用一会就眺阀什么原因
    2022-05-08 10:45:08 来自 H5 评论 举报
  • zlh197272
    换空开!50A好了
    2008-09-10 14:46:10 来自 PC 评论 举报
  • wulonghua_1982
    1\检查电机
    2、检查电机线路
    3、检查接触器进出线及各个地方进出线联接情况
    4、检查空气开关,空气开关各个参数,还有你空开是配电用还是保护电动机用。
    用的是小型模数化空开,还是其他的空开?空开性能上的问题?
    2008-09-07 21:10:07 来自 PC 评论 举报