土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温的苯板容重与传热系数的关系是什么?

外墙外保温的苯板容重与传热系数的关系是什么?

发布于:2008-09-04 21:43:04 来自:建筑设计/绿色建筑设计 11 15845 [复制转发]
外墙外保温的苯板容重与传热系数的关系是什么?一般采用苯板容重是多少?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • newline
    newline 沙发
    还是不太明白,材料容重和导热系数有关。我在最近拿到的图纸中见的一个问题,导热系数给定,材料容重及材料厚度是没有给,请问这怎么求解呀
    2010-11-25 22:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • cnart007
    cnart007 板凳
    小心 有厂家为了容重
    往里添加金刚砂:lol
    2010-05-06 13:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • hbyidabaowen
    hbyidabaowen 地板
    很好的东西,对我帮助很大,谢谢楼主。学习了!!
    2010-04-30 14:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaosan
    感觉还是8楼的解释比较专业,了解的比较清晰,谢谢,我收下了,认真学习一下节能的相关知识
    2010-01-19 23:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • likekd
    likekd 5楼
    聚苯板分为(模塑聚苯板和挤塑聚苯板)
    模塑聚苯板——聚苯板:容重(18-22)kg/m3
    挤塑聚苯板——挤塑板:容重(25-32)kg/m3
    导热系数是材料的物理性能,原则上是不能变的;但由于聚苯板在生产过程中,模塑和挤塑板两种材料的成型方式不同,也出现了容重和导热方面存在一定的关系
    聚苯板属于高温熔融发泡颗粒,挤压成型,导热系数的大小主要来源于颗粒内部的空气,也就是说,容重越大颗粒内部的空气越少,导热系数未必说容重越大,导热系数越小;最重要的是取决于热工计算时,针对外保温层厚度的需要,从而确定一个合理的导热系数的聚苯板。
    聚苯板0.041W(M.K)
    挤塑板0.029W(M.K)
    2009-11-14 12:27:14

    回复 举报