土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 拼接H型钢杆件允许最短拼接长度?

拼接H型钢杆件允许最短拼接长度?

发布于:2005-03-16 22:08:16 来自:建筑结构/钢结构工程 4 8414 [复制转发]
一般H钢杆构件不够长是允许拼接的,但拼接来的这一 段最短不得小于多少呢?敬请各位高手指点!

谢谢!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • gxy8891
    gxy8891 沙发
    相关的规范可以查看50205-2001钢结构验收标准。
    我也认为zhenqwanbao2005的说法是对的,在平时的施工中,我要求施工人员在拼接时,拼接长度按不小于1米进行施工的。上下翼板和腹板的接口要相互错开200mm以上是必须的,但是一定要开坡口对接,
    我的QQ33416721
    2005-04-02 19:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhengwanbao2005
    应该把6米的型钢先截去500mm,再接上800mm。(还要注意,上下翼板和腹板的接口要相互错开200mm以上,且不能重口,800mm是指最小长度,也可以大于800mm,但要避免在跨中1/3处接料。)
    还可以直接根我联系Email:zhengwanbao@126.com
    2005-04-02 16:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • prochen
    prochen 地板
    谢谢指点,这样的话,我单位的一设备支撑结构的连接梁是H194,长6.3m,因为钢材定尺6米,就接了300mm长,是不行的,是吗.
    那么,这根据是什么规范或标准呢?敬请指点.
    2005-03-18 22:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhengwanbao2005
    如果按规范施工的话,最小拼接长度不得小于800mm。
    2005-03-18 18:15:18

    回复 举报
    赞同0