土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教电渣焊试验结果判定问题

请教电渣焊试验结果判定问题

发布于:2008-09-03 13:08:03 来自:施工技术/建筑施工 3 1552 [复制转发]
HRB400三级钢 直径25 三个试件试验结果抗拉强度为615、620、625、 破坏特征为焊点断裂、请问该检验批判定为合格还是不合格?

如为不合格是否允许复试? 请指教!!!!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • weezers
    weezers 沙发
    我认为应该是不合格的!请看一下焊接规范,说的很清楚三个均断在焊缝,一次性判定为不合格!
    所以不存在使用1.1的钢筋规定抗拉强度!
    使用此条件有条件的,三根试件中,至少有一根断于焊缝和热影响区以外,并成延性断裂!
    2009-02-18 20:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoliugong
    xiaoliugong 板凳
    谢谢版主、我也是这个想法、但是实验室判定不合格、没办法
    2008-09-03 17:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 地板
    应该合格
    当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定
    抗拉强度的 1.10 倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。
    2008-09-03 16:34:03

    回复 举报
    赞同0